  附录B硬泡喷涂聚氨酯冷库保温现场拉伸粘结强度试验方法
  B.0.1试验仪器。粘结强度检测仪主要由传感器、穿心式千斤顶、读数表和活塞架组成,技术参数应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》G/T507的规定。
  B.0.2取样原则。现场检测应在已完成喷涂的硬泡聚氨酯表面上进行。按实际喷涂的硬泡聚氨酯表面面积计,500m2以下工程取一组试样,500mm2~1000m2工程取两组试样,1000m2以上工程每1000m2取两组试样。试样应由检测人员随机抽取,取样间距不得小于500mm
  B.0.3试样制备
  1现场试样尺寸为100mm×100mm,厚度为实测保温层厚度,每组试样数量为3块
  干燥
  2表面处理:被测部位的硬泡聚氨酯表面应清除污渍并保持3切割试样:按试样尺寸从喷涂硬泡聚氨酯表面向内部切割,切入深度为保温层厚度
  4粘贴钢标准块:采用双组份粘结剂粘贴钢标准块,粘结剂的粘结强度应大于硬泡聚氨酯的拉伸粘结强度,钢标准块粘贴后应及时固定,
  标准块
  粘结剂
  找平层
  基层墙体
  B.0.4试验过程。
  1按照粘结强度检测仪生产厂提供的使用说明书,将钢标准块与粘结强度检测仪连接。如图B.0.4所示
  2以25N/s~30N/s匀速加荷,记录破坏时的荷载值及破坏部位。
  活塞架
  穿心式千斤顶
  读数表
  标准块
  B.0.5试验结果
  1记录各试样的破坏部位。
  2喷涂硬泡聚氨酯拉伸粘结强度应按公式B.0.5计算,并以3个计算结果的算术平均值作为该组试样拉伸粘结强度的试验结果,精确至0.01MPa
  =F/A
  (B.0.5)式中:σ—拉伸粘结强度(MPa)
  F
  破坏荷载(N);
  A—试样面积(mm2)。
  3破坏部位如位于粘结界面,则该试样测试数据无效